Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 20.09.2014, 19:01   #4
EnbeTec GmbH
Benutzer
 
Registriert seit: 19.07.2014
Ort: Löningen
Beiträge: 17
Standard abgehängte Decken

Ich habe heute wieder eine Messung in einem Altenheim vorgenommen. Hier war die Decke, aufgrund der Versorgungsleitungen 20 cm abgehängt worden. Die Abhängung wurde nicht luftdicht ausgeführt, da die Luftdichtheitsebene lt. Luftdichtheitsplanung nicht die abgehängte Decke, sondern die drüber liegende Betondecke ist.

Ich habe noch keine abgehängte Decke erlebt, die luftdicht erstellt wurde. Diese haben doch nur einen Sinn: Leitungsführungen / Rohrleitungen etc. zu verdecken. Daher verstehen ich den FLIB nicht, dass hier nicht reagiert wird.

Ich nehme immer die geplante Luftdichtheitsebene als Bezugsgrenze. So verstehe ich die Auslegung der DIN, auch wenn der FLIB hier andere Meinung ist.

Ich hoffe der FLIB lenkt hier ein! Alles andere wäre Unsinn!
EnbeTec GmbH ist offline   Mit Zitat antworten