Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 30.08.2017, 18:55   #7
Schrödingers Katze
Moderator
 
Benutzerbild von Schrödingers Katze
 
Registriert seit: 22.06.2007
Ort: Wehr, Ba-Wü
Beiträge: 975
Standard

Zitat:
Zitat von H. Trauernicht Beitrag anzeigen
Wegen des beschriebenen Problems im Forum habe ich folgenden Beitrag per E-Mail erhalten:


Von greenTEG:
Mit der Aussage bezüglich der Genauigkeit bin ich nicht einverstanden. Das Testo Gerät ist ein 3 Punkte-Temperatur-Mess-System, bei dem die thermischen Übergangswiderstände nicht berücksichtigt werden.....
Die Übergangswiderstände sind nur oberflächen- und raumklimaabhängig, die kann man gut rausrechnen. Und für die Schimmelbetrachtung ist sowieso die Bauteiloberflächentemperatur interessant, der U-Wert ist nur ein Hilfsmittel, diese im Verlauf bei Ausführung nach Plan abzuschätzen und mit eine Meßkurve zu vergleichen.
__________________
nothing is foolproof to a sufficiently talented fool
Schrödingers Katze ist offline   Mit Zitat antworten