Alt 20.01.2016, 09:41   #1
Liotec
Benutzer
 
Registriert seit: 19.01.2016
Ort: Berlin
Beiträge: 15
Frage Fehler im Blatt "Bericht" (Verwendung von T1 und F1)?

Manchmal ist es notwendig, statt der absoluten Feuchtigkeit die Temperatur und rel. Feuchtigkeit als Basis für die Berechnung von Lüftungsvorgängen zu verwenden (z.B. wenn in einem Bad gemessen wird, in dem häufig nur durch Öffnen der Tür zur restlichen Wohnung hin "gelüftet" wird).



Wenn man dies tut, erscheint im Blatt "Bericht" unter "Schwelle" die Fehlermeldung zum "BEZUG".



Das sieht beim Kunden leider nicht sehr gut aus. Kann man das (ggf. durch eigene Anpassung) irgendwie ändern?
Liegt hier ein Bedienfehler meinerseits vor?

Darüber hinaus habe ich festgestellt, das in derselben Exeltabelle die durchschnittliche Lüftungsrate falsch angegeben wurde (Blatt "Alles"), obwohl sie zuvor richtig berechnet wurde.



Hier liegt vermutlich ein Anwenderfehler vor (Vielleicht die Tatsache, dass es mir immer wieder passiert, dass ich automatisch "strg.+z" drücke und dann irgendwelche Prozesse starten, die ich nicht nachvollziehen kann.

Für Tips bin ich dankbar!

Geändert von Liotec (20.01.2016 um 09:47 Uhr).
Liotec ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2016, 12:07   #2
H. Trauernicht
Administrator
 
Registriert seit: 20.06.2007
Ort: Sehnde bei Hannover
Beiträge: 1.642
H. Trauernicht eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard Zwischenergebnis

Die im Blatt "Bericht" in Zelle D39 hinterlegte Formel muss richtig

=WENN(Analyse!P4="";"--";WENN(Analyse!D4=Texte!A14;Analyse!I7&" [g/m³]";Analyse!I3&" [°C] / "&Analyse!I5&"[%]"))

lauten.
__________________
Motto: Nicht Quantität zählt, sondern Qualität!
H. Trauernicht ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2016, 12:32   #3
H. Trauernicht
Administrator
 
Registriert seit: 20.06.2007
Ort: Sehnde bei Hannover
Beiträge: 1.642
H. Trauernicht eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard Das war's

Die falsche Anzeige im Blatt "Alles" war ein Rundungsproblem. Es wurde nur eine Stelle hinter dem Komma angezeigt. Also bis 0,09 wurde als 0 angezeigt.

Beide Fehler sind in der jetzt zum Download zur Verfügung gestellten Version 11-02-15 korrigiert.

Viel Erfolg weiterhin mit dem Lüftungsloggersystem.

Und Danke für die Meldung der Beobachtungen!
__________________
Motto: Nicht Quantität zählt, sondern Qualität!
H. Trauernicht ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2016, 13:09   #4
Liotec
Benutzer
 
Registriert seit: 19.01.2016
Ort: Berlin
Beiträge: 15
Standard

Danke für die schnelle Abhilfe!
Liotec ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:55 Uhr.


Powered by vBulletin® (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright: Herbert Trauernicht 2007